Birkenblitz
07.05.2024, 20:31 |
Multimeter (Elektronik) |
Hallo,
ich konnte keine Antwort finden.. was 'messe' ich, wenn: L1, welches am Netz angeschlossen hat und gegen L2 ~400V anzeigt, gegen dem nicht geerdetem Gehäuse von einem Motor (53isch Volt) . Spricht: der PE ist nicht in der richtigen Klemme gewesen.. Hoff es ist verständlich genug.. danke für die Hilfe! |
grindstone
Ruhrpott, 07.05.2024, 20:38
@ Birkenblitz
|
Multimeter |
» Hallo,
»
» ich konnte keine Antwort finden.. was 'messe' ich, wenn: L1, welches am
» Netz angeschlossen hat und gegen L2 ~400V anzeigt, gegen dem nicht
» geerdetem Gehäuse von einem Motor (53isch Volt) . Spricht: der PE ist nicht
» in der richtigen Klemme gewesen.. Hoff es ist verständlich genug.. danke
» für die Hilfe!
Was du misst, ist die Spannung, die vom magnetischen Streufeld in das metallische Motorgehäuse induziert wird. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Gast
07.05.2024, 20:48
@ Birkenblitz
|
Multimeter |
» (53isch Volt) .
Was soll das sein? |
Offroad GTI
07.05.2024, 21:20
@ Gast
|
Multimeter |
» » (53isch Volt) .
» Was soll das sein?
Angelsächsischer Sprachgebrauch. |
Offroad GTI
07.05.2024, 21:35
@ Birkenblitz
|
Multimeter |
» Spricht: der PE ist nicht
» in der richtigen Klemme gewesen..
Hochohmige Digitalmultimeter zeigen an schwebenden Potentialen (oder nur in deren Nähe, vor allem bei starken Magnetfeldern) halt alle möglichen Zufallszahlen an (messen kann man das nicht nennen).
Kannst du auch an einer Steckdose testen, indem eine Messleitung an L angeschlossen wird, und die andere in der Luft hängt. Je nach dem, wie die kapazitive Kopplung dann gerade ist, wird eine andere Zufallszahl angezeigt. |
bigdie
08.05.2024, 09:28
@ Offroad GTI
|
Multimeter |
» » Spricht: der PE ist nicht
» » in der richtigen Klemme gewesen..
» Hochohmige Digitalmultimeter zeigen an schwebenden Potentialen (oder nur in
» deren Nähe, vor allem bei starken Magnetfeldern) halt alle möglichen
» Zufallszahlen an (messen kann man das nicht nennen).
»
» Kannst du auch an einer Steckdose testen, indem eine Messleitung an L
» angeschlossen wird, und die andere in der Luft hängt. Je nach dem, wie die
» kapazitive Kopplung dann gerade ist, wird eine andere Zufallszahl
» angezeigt.
Ich wäre mal für Führerschein für Multimeter |
Birkenblitz
09.05.2024, 10:20
@ Offroad GTI
|
Multimeter |
» » Spricht: der PE ist nicht
» » in der richtigen Klemme gewesen..
» Hochohmige Digitalmultimeter zeigen an schwebenden Potentialen (oder nur in
» deren Nähe, vor allem bei starken Magnetfeldern) halt alle möglichen
» Zufallszahlen an (messen kann man das nicht nennen).
»
» Kannst du auch an einer Steckdose testen, indem eine Messleitung an L
» angeschlossen wird, und die andere in der Luft hängt. Je nach dem, wie die
» kapazitive Kopplung dann gerade ist, wird eine andere Zufallszahl
» angezeigt.
Herzlichen Dank für die wertfreie Antwort! |
simi7
D Südbrandenburg, 09.05.2024, 13:04
@ Birkenblitz
|
Multimeter |
»
» Herzlichen Dank für die wertfreie Antwort!
Schreibt einer, der nicht einmal eine verständliche Frage hinbekommt.
Wem hast du eigentlich geantwortet? |
Birkenblitz
09.05.2024, 16:28
@ simi7
|
Multimeter |
» »
» » Herzlichen Dank für die wertfreie Antwort!
»
» Schreibt einer, der nicht einmal eine verständliche Frage hinbekommt.
vielleicht bin ich kein deuscher und habe schwierigkeiten mit der sprache die ich noch lerne..
» Wem hast du eigentlich geantwortet?
kann dir egal sein oder? die person weiß bescheid!
schade das es auch schon hier toxisch geworden ist.. |